Страница 3 из 4
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Вт 05 май 2015, 14:58
Alen
Paradox писал(а):Выложи фотки. Мне не нравятся что ноги торчат из пола, мыть опять же плохо.
Сколько секций ставил?
Ничего не торчит все в стене, до пола еще смелых сантимов 10.
У меня кухня 6 секций, каждая комната по 8. Думаю вполне достаточно будет. Вообще от объема помещения зависит и от желаний.
Вечером кину фотки. Можешь зайти в живую глянуть, только не сегодня, сегодня стяжка сохнет.
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Вт 05 май 2015, 15:26
Paradox
кинь плиз, завтра вечерком попробую заглянуть...
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Вт 05 май 2015, 22:58
Alen
фото
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Ср 06 май 2015, 02:28
Master
Paradox писал(а):именно кольцевая - т.е. не так как сделано сейчас, а на сквозь...
Вы про такой вариант разводки труб?
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Ср 06 май 2015, 11:08
Paradox
ну да - наверное...
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Ср 06 май 2015, 11:26
Master
Кольцевая схема отопления это однотрубная схема отопления и поэтому Вы не сможете поставить ни Rifar Monolit Ventil ни Rifar Base Ventil так как там встроены терморегуляторы для двухтрубной системы с повышенным гидросопртивлением, теплоносителю будет проще пройти по байпасной трубе чем через терморегулятор.
На такую схему можно поставить только обычные радиаторы Rifar Monolit и Base с терморегуляторами для однотрубных систем.
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Ср 06 май 2015, 11:31
Paradox
а в чем разница все таки? что значит "проще пройти"?
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Ср 06 май 2015, 11:45
Master
Paradox писал(а):а в чем разница все таки? что значит "проще пройти"?
Вода всегда движется по пути наименьшего сопротивления и ей проще пройти через байпасную трубу под радиатором диаметром 20 чем через терморегулятор диаметром допустим 5мм
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Ср 06 май 2015, 12:04
Master
терморегулятор в разрезе
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Ср 06 май 2015, 12:58
Paradox
и в итоге?
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Ср 06 май 2015, 13:20
Master
Paradox писал(а):и в итоге?
Ваш дом спроектирован под двухтрубное отопление и менять схему в отдельной квартире на однотрубную, без веских причин, я бы не советовал.
Будет ли работать кольцевая однотрубная схема - будет при условии установки терморегуляторов для однотрубной системы с уменьшенным гидросопротивлением.
Будет ли работать корректно - не факт, высока вероятность разбалансировки общедомовой системы отопления из за разницы в гидросопротивлениях однотрубной и двухтрубной систем.
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Ср 06 май 2015, 13:39
Paradox
а что значит корректно?
в чем может быть проблема?
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Ср 06 май 2015, 14:15
Master
Paradox писал(а):а что значит корректно?
в чем может быть проблема?
Если Вы замените схему отопления на однотрубную то получите схему с
низким гидросопротивлением.
У ваших соседей по этажу останется двухтрубная с
высоким гидросопротивлением.
Большая часть теплоносителя из этажного коллектора потечёт по пути наименьшего сопротивления в Вашу квартиру.
У Вас в квартире будет тепло, а вот у соседей не факт...
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Ср 06 май 2015, 15:39
Paradox
Теперь понятно, локализовать на сколько я можно все на уровне этажа-т.е. если у всех все одинаково, то и результат по температуре одинаковый. Так?
Re: Замена радиаторов отопления
Добавлено: Ср 06 май 2015, 15:56
Master
Paradox писал(а):Теперь понятно, локализовать на сколько я можно все на уровне этажа-т.е. если у всех все одинаково, то и результат по температуре одинаковый. Так?
Вообщем да.
Одинаковое гидросопротивление = Одинаковая скорость потока теплоносителя = Одинаковая температура