Re: Электрика
Гыгы.... Поскольку остальные квартиры имеют автоматы на 63А, то сложно предположить, что одного решили обделить....
Акт разграничения балансовой принадлежности, цитата нашего УК "посмотрите у Вас в квартире в щитке листочек - и с него спишите что Вам нужно для электропроекта... а еще он будет в Договоре с УК (там есть бумажка, которая так называется, но никаких амперов и киловаттов в ней не упоминается)
Акт скрытых работ принес я им, как и электропроект.... посмотрели на меня как на привидение и спросили "Что это? Вам зачем?" Подписать отказались. Прошло 2 месяца - говорят, сейчас подписывают...
Акт разграничения балансовой принадлежности, цитата нашего УК "посмотрите у Вас в квартире в щитке листочек - и с него спишите что Вам нужно для электропроекта... а еще он будет в Договоре с УК (там есть бумажка, которая так называется, но никаких амперов и киловаттов в ней не упоминается)
Акт скрытых работ принес я им, как и электропроект.... посмотрели на меня как на привидение и спросили "Что это? Вам зачем?" Подписать отказались. Прошло 2 месяца - говорят, сейчас подписывают...
Re: Электрика
Похоже так и есть - временная схема.mariya1212 писал(а):...25А - это временная схема...
Re: Электрика
а если в квартире в щитке -нет листочка,где его брать?
Re: Электрика
У нас в доме, где сейчас живем (проект дома П-44 т в Губайлово) - поставили счетчики со смарт картами по оплате- ограничение 5 кВт на 2-х кк. Плита электрическая - все хорошо, но весной, когда включаешь проточный водонагреватель на 5 кВт (когда отключают горячую воду)- то автоматически счетчик выключается при включении чайника или стиральной машины (что больше 1 кВт)- тогда приходится его включать вручную. Так что или горячая вода- или чайник (2 кВт). В электросети просят доп. деньги за дополнительную мощность (перенастройку оборудования) т.к. говорят "проект" на квартиру - 5 кВт. -дефицит электроэнергии в Красногорске. На даче (СНТ- район дер. Тимошкино за Петрово-Дальним ) - официально за 1 кВт мощности просят 50 000 р.mariya1212 писал(а):Мы ремонт еще не начинали и акт не брали.
Т.к. я работаю проектировщиком электрики могу предположить по опыту, что 25А - это временная схема (для проведения ремонта). После выполнения работ в квартире, подписания акта скрытых работ, согласования проекта с УК и заключения договора - идет перевод на постоянную схему. Каких-то пунктов в нашем доме может не быть, нужно смотреть что именно указано в Акте разграничения балансовой принадлежности.
Т.к. у нас плиты электрические, то меньше чем 10 кВт на квартиру быть не может.
Так что нужно поточнее постараться у кого -нибудь выяснить -какая выделенная мощность на квартиру- а то не понятно ставить или проточный водонагреватель, или накопительный.
Последний раз редактировалось Chidla Пт 10 апр 2015, 22:37, всего редактировалось 3 раза.
-
mariya1212
- Собственник
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Вт 07 окт 2014, 19:07
Re: Электрика
по нормативам СП 31-110-2003 для квартир с газовой плитой минимальная мощность - 4,5 кВт, для квартир с электроплитой - 10 кВт.
Если у вас плита электрическая, меньшую мощность на квартиру согласовать не возможно!
Вы даже все конфорки на плите включить не сможете!
Что у вас в Губаново стоит на вводе в квартиру в этажном щите, (номинал автомата или дифавтомата, и его фазность).
Как вариант:
Может у вас 3-х фазный ввод? Тогда на вводе стоит автомат на 25А, что около 5,5 кВт на фазу, и если на одной фазе водонагреватель и розетки кухни - автомат срабатывает.
Если на квартиру действительно выделено всего 5 кВт, пусть показывают проект - смотрите кто согласовывал
Если у вас плита электрическая, меньшую мощность на квартиру согласовать не возможно!
Вы даже все конфорки на плите включить не сможете!
Что у вас в Губаново стоит на вводе в квартиру в этажном щите, (номинал автомата или дифавтомата, и его фазность).
Как вариант:
Может у вас 3-х фазный ввод? Тогда на вводе стоит автомат на 25А, что около 5,5 кВт на фазу, и если на одной фазе водонагреватель и розетки кухни - автомат срабатывает.
Если на квартиру действительно выделено всего 5 кВт, пусть показывают проект - смотрите кто согласовывал
Re: Электрика
У нас в доме (в котором сейчас живу) никто не согласовывал - поставили в добровольно-принудительном порядке - всё красиво -счетчик отображает потребление электричества в режиме on-line P n = 5.5 кВт, P max = 7 кВт.
mariya1212, Зачем гадать?- Красногорские электросети знают что почем (кому интересно -они находятся рядом с ТЦ "ИЮНЬ"), выше ведь уже озвучивали цифру 5.5 кВт. на квартиру. (я думаю, что все примерно понимают, что если стоит 25 А автомат , то из этого, если электрическая мощность P=I x U, где I - сила тока в А, а U - напряжение в вольтах. P = 25 А х 220 В = 5,5 кВт. , и если стоят 60 А автоматы- тогда может и можно рассчитывать на 10 кВт. Я сам был бы рад, если выделено 10 кВт. /квартиру и это было бы указано в каком-нибудь документе- тогда точно поставлю проточный нагреватель на 6-8 кВт.
P.S. В ближайшее время и до нашего дома доберется Красногорская электросеть и поставит "правильные" счетчики - тогда точно узнаем, сколько кому положено.
mariya1212, Зачем гадать?- Красногорские электросети знают что почем (кому интересно -они находятся рядом с ТЦ "ИЮНЬ"), выше ведь уже озвучивали цифру 5.5 кВт. на квартиру. (я думаю, что все примерно понимают, что если стоит 25 А автомат , то из этого, если электрическая мощность P=I x U, где I - сила тока в А, а U - напряжение в вольтах. P = 25 А х 220 В = 5,5 кВт. , и если стоят 60 А автоматы- тогда может и можно рассчитывать на 10 кВт. Я сам был бы рад, если выделено 10 кВт. /квартиру и это было бы указано в каком-нибудь документе- тогда точно поставлю проточный нагреватель на 6-8 кВт.
P.S. В ближайшее время и до нашего дома доберется Красногорская электросеть и поставит "правильные" счетчики - тогда точно узнаем, сколько кому положено.
Последний раз редактировалось Chidla Пт 10 апр 2015, 22:25, всего редактировалось 6 раз.
Re: Электрика
у нас по проекту, который я изучал по идее 11кВт: 7.0кВт/31А - электроплита, 2,5кВт/14А кухонные розетки; 1кВт/6А обычные розетки, освещение 0,8кВт/4А, Щиток ОПС 0,1кВт/0,5А
-
mariya1212
- Собственник
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Вт 07 окт 2014, 19:07
Re: Электрика
ничего не нужно гадать! это моя работа, я этим больше 10 лет занимаюсь
все дома с 2003 года проектируют по одной схеме.
- если мощность на квартиру больше 12 кВт - делают 3-х фазный ввод - по минимуму это автомат на 25А
- если меньше - однофазный - по минимуму это автомат на 50А
У нас однофазный ввод - значит на квартиру или 10 или 11 кВт - как писал выше Paradox (он видел проект) - 11 кВт.
to Chidla: у вас плита электрическая? все конфорки одновременно включить можете и автомат не вылетает?
если да - то это проблема в проводке не правильно подключено, а с мощностью все в порядке
все дома с 2003 года проектируют по одной схеме.
- если мощность на квартиру больше 12 кВт - делают 3-х фазный ввод - по минимуму это автомат на 25А
- если меньше - однофазный - по минимуму это автомат на 50А
У нас однофазный ввод - значит на квартиру или 10 или 11 кВт - как писал выше Paradox (он видел проект) - 11 кВт.
to Chidla: у вас плита электрическая? все конфорки одновременно включить можете и автомат не вылетает?
если да - то это проблема в проводке не правильно подключено, а с мощностью все в порядке
Re: Электрика
Порядок - заменили автомат на 63А.
Re: Электрика
i-andrey писал(а): Акт скрытых работ принес я им, как и электропроект.... посмотрели на меня как на привидение и спросили "Что это? Вам зачем?" Подписать отказались. Прошло 2 месяца - говорят, сейчас подписывают...
i-andrey Я правильно понимаю, что электропроект, который нам сделал Риттер надо подписать в УК? А что это за акт скрытых работ?
Re: Электрика
Да. Одна копия остается в Ук, вторая, с печатью УК - у Вас.
С актом скрытых работ не заморачивайтесь - Болдырев и так все подписывает, не глядя.
А вообще - ук (или, на худой конец автор проекта) должны перед стяжкой пола посмотреть соответствует ли то, что Вы сделали Проекту, и выделенным мощностям и составить об это Акт скрытых работ. Нормальные УК - типа той, что в Арте - так и делают.
А для совсем замороченных - по окончании всех электромонтажных работ делаются еще лабораторные замеры сопротивления.... Но этим вообще никто не занимается.)
Формально у.нас можно относиться не особенно.строго, поскольку квартиры сдавались с разводкой электрики, и тот проект у УК уже есть.
С актом скрытых работ не заморачивайтесь - Болдырев и так все подписывает, не глядя.
А вообще - ук (или, на худой конец автор проекта) должны перед стяжкой пола посмотреть соответствует ли то, что Вы сделали Проекту, и выделенным мощностям и составить об это Акт скрытых работ. Нормальные УК - типа той, что в Арте - так и делают.
А для совсем замороченных - по окончании всех электромонтажных работ делаются еще лабораторные замеры сопротивления.... Но этим вообще никто не занимается.)
Формально у.нас можно относиться не особенно.строго, поскольку квартиры сдавались с разводкой электрики, и тот проект у УК уже есть.
- Aleksandr_S
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: Сб 04 апр 2015, 02:02
- Контактная информация:
Re: Электрика
В ТУ на 2-комнатную квартиру в ЖК Красногорские Ключи, выделенная-установленная мощность составляет 11 кВт.
Ремонт квартир/Перепланировка/Остекление/Натяжные потолки https://sk-kifa.ru/
- Aleksandr_S
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: Сб 04 апр 2015, 02:02
- Контактная информация:
Re: Электрика
Добрый день москвичи!
А заказывает ли кто нибудь перед началом ремонта, проекты перепланировки и электроснабжения квартиры?
А заказывает ли кто нибудь перед началом ремонта, проекты перепланировки и электроснабжения квартиры?
Ремонт квартир/Перепланировка/Остекление/Натяжные потолки https://sk-kifa.ru/
Re: Электрика
А кто как противопожарную сигнализацию вешал? обязательно ли на потолок, или можно на стене, или вообще под подвесным потолком спрятать?
- Aleksandr_S
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: Сб 04 апр 2015, 02:02
- Контактная информация:
Re: Электрика
Добрый вечер!daniloff писал(а):А кто как противопожарную сигнализацию вешал? обязательно ли на потолок, или можно на стене, или вообще под подвесным потолком спрятать?
Не углубляясь в строительные нормы и САНПины, датчики пожарной сигнализации должны остаться в свободном доступе, на потолке как и было при передаче квартиры, это не вопрос эстетики, а вопрос безопасности!