Шум в системе отопления!

Сообщение nemo_lynx » Пн 09 ноя 2015, 10:54

Уважаемые соседи по БС-2 ПРАВЫЙ ОТ ЛИФТА СТОЯК!
С пятницы 06 ноября 2015г. в радиаторах отопления у нас возник очень заметный постоянный белый шум (типа свистит протекающий по радиаторам теплоноститель). Шум заметен настолько, что реально мешает спать. До этого дня шума не было. Наиболее вероятная причина шума - кто-то что-то изменил в системе отопления по стояку, скорее всего, у кого-то смонтировали/заменили радиаторы или теплый водяной пол. Соседи, проверьте пожалуйста - правильно ли вам смонтировали регулирующие и запорные устройства (вентили, термоголовки, термостаты, заслонки и т.п.), соблюдено ли направление движения теплоносителя!
И вообще, откликнитесь пожалуйста те, кто что-либо менял в системе отопления в БС-2 на прошлой неделе. Вы, вероятнее всего создали источник шума, от которого будет страдать много квартир по стояку. Надо локализовать источник шума и устранить его.

Alen
Модератор
Сообщения: 1587
Зарегистрирован: Сб 14 июл 2012, 23:13
Возраст: 34

Re: Шум в системе отопления!

Сообщение Alen » Вт 10 ноя 2015, 09:31

Александр, это возможно влияет воздух, попробуйте спустить. Также попробуйте регулировать вентили на батареях и в коллекторном шкафу (чуть больше/чуть меньше), такой шум может возникать из-за уменьшения/увеличения потока/напора воды в системе отопления, в том числе непосредственно только в Вашей квартире. Обычно спустя некоторое время после регулировки, когда система стабилизируется (наполнятся/прогреются батареи) шум сам исчезает.

nemo_lynx
Собственник
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб 26 окт 2013, 11:37

Re: Шум в системе отопления!

Сообщение nemo_lynx » Вт 10 ноя 2015, 11:40

Андрей, про воздух это понятно. Первое что сделал - полез травить, но воздуха нет. Так как раньше шума не было, возникла логичная мысль что кто-то что-то у себя сотворил по стояку в подъезде, ремонты ведь многие ведут.
На счет вентилей мысль верная, спасибо, попробую вечером поиграться. Вероятно, действительно изменилась скорость потока.

Vadim
Собственник
Сообщения: 1269
Зарегистрирован: Пн 15 июл 2013, 17:09

Re: Шум в системе отопления!

Сообщение Vadim » Чт 10 ноя 2016, 08:27

А в БС2 никто не слышит посторонние звуки по стояку ГВС/ХВС? Что-то похожее на работу стиралки, только приглушенно и постоянно.

nemo_lynx
Собственник
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб 26 окт 2013, 11:37

Re: Шум в системе отопления!

Сообщение nemo_lynx » Чт 10 ноя 2016, 09:12

Vadim писал(а):А в БС2 никто не слышит посторонние звуки по стояку ГВС/ХВС? Что-то похожее на работу стиралки, только приглушенно и постоянно.

С этой бедой я уже год как борюсь. Вы только сейчас услышали? Это стояк ХВС - откройте кран когда стучит, увидите как в такт пульсирует струя воды.

Vadim
Собственник
Сообщения: 1269
Зарегистрирован: Пн 15 июл 2013, 17:09

Re: Шум в системе отопления!

Сообщение Vadim » Чт 10 ноя 2016, 10:11

nemo_lynx писал(а):
Vadim писал(а):А в БС2 никто не слышит посторонние звуки по стояку ГВС/ХВС? Что-то похожее на работу стиралки, только приглушенно и постоянно.

С этой бедой я уже год как борюсь. Вы только сейчас услышали? Это стояк ХВС - откройте кран когда стучит, увидите как в такт пульсирует струя воды.

Есть какие-то идеи что это и как найти источник?

Alen
Модератор
Сообщения: 1587
Зарегистрирован: Сб 14 июл 2012, 23:13
Возраст: 34

Re: Шум в системе отопления!

Сообщение Alen » Чт 10 ноя 2016, 10:24

Основные циркуляционные насосы, что еще. Напор и его поведение по большей части это их работа. Если был бы шум без изменения напора другое дело. УК в целях экономии приглушает циркуляцию, поэтому у многих и не работают полотенцесушители должным образом, часто не хватает даже давления для одновременной работы нескольких квартирных потребителей. У меня там где самая длинная относительно трасса разводки идет на кухню от гребенки (метра 3) заметно слабее струя воды, а если параллельно в работе стиралка или душ в ванне, так вода на кухне течет вообще еле-еле. Фильтр до 3 атм без помпы не работает, пришлось отключить.

nemo_lynx
Собственник
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб 26 окт 2013, 11:37

Re: Шум в системе отопления!

Сообщение nemo_lynx » Чт 10 ноя 2016, 12:43

Vadim писал(а):Есть какие-то идеи что это и как найти источник?
Я мало того, что не спец по водопроводным коммуникациям, так еще и не имею доступа никуда, чтобы хотя бы по звуку определить источник резонанса. Здравый смысл подсказывает - раз пульсирует напор воды, то это явно насосы. Вопрос только какие и где. И что именно порождает резонанс. В других подъездах тоже насосы, но там ведь нет стуков.

Сантехники УК во главе с Уткиным уже перебрали несколько идей - меняли резиновые "груши" в расширительных баках, меняли режим работы циркуляционных насосов, делали что-то с креплением труб на чердаке (и вот прямо сейчас там что-то делают). Но пока не сильно помогло.

i-andrey
Модератор
Сообщения: 1346
Зарегистрирован: Пт 02 авг 2013, 19:53
Возраст: 42

Re: Шум в системе отопления!

Сообщение i-andrey » Пт 11 ноя 2016, 10:20

Vadim писал(а):А в БС2 никто не слышит посторонние звуки по стояку ГВС/ХВС? Что-то похожее на работу стиралки, только приглушенно и постоянно.

Описанный Вами шум очень похож на стук редуктора давления хвс/гвс.
Когда тому не хватает напора - начинается вибрация. А напор в стояках - в БС-4, по крайней мере - на пределе для их работы - 2,5-3,5атм.
Со временем, от вибрации начинка (крепление мембраны) разрушается, стук усиливается.
А штатные - при строительстве установленные редуктора - не очень хорошего качества были изначально.

Vadim
Собственник
Сообщения: 1269
Зарегистрирован: Пн 15 июл 2013, 17:09

Re: Шум в системе отопления!

Сообщение Vadim » Пт 11 ноя 2016, 11:47

i-andrey писал(а):
Vadim писал(а):А в БС2 никто не слышит посторонние звуки по стояку ГВС/ХВС? Что-то похожее на работу стиралки, только приглушенно и постоянно.

Описанный Вами шум очень похож на стук редуктора давления хвс/гвс.
Когда тому не хватает напора - начинается вибрация. А напор в стояках - в БС-4, по крайней мере - на пределе для их работы - 2,5-3,5атм.
Со временем, от вибрации начинка (крепление мембраны) разрушается, стук усиливается.
А штатные - при строительстве установленные редуктора - не очень хорошего качества были изначально.

Мы что-то можем сделать?

i-andrey
Модератор
Сообщения: 1346
Зарегистрирован: Пт 02 авг 2013, 19:53
Возраст: 42

Re: Шум в системе отопления!

Сообщение i-andrey » Сб 12 ноя 2016, 00:35

Я сразу заменил у себя редуктора на фильтр-регуляторы Honeywell. Но стоили они тогда 5,5тыщи за штуку. Два стояка - 22т.р. Сейчас - наверное, дороже. Но их можно накрутить на выходное давление пониже.

Есть, кого я знаю - просто сняли на фиг редукторы от Застройщика. Это несколько неправильно - ибо если поднимут давление в системе атмосфер до 5-6 - это может плохо отразиться на сантехнических приборах, особенно гибких подводках стиральных машин и проч. Потоп, надеюсь, в Ваши планы не входит.

Можно перебрать редукторы от Застройщика - говорят, на время помогает.... Не пробовал.

nemo_lynx
Собственник
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб 26 окт 2013, 11:37

Re: Шум в системе отопления!

Сообщение nemo_lynx » Вт 15 ноя 2016, 15:47

Уважаемые соседи!

Кто проживает во 2-м подъезде в квартирах:
265 (24-й этаж)
259 (23-й этаж)
253 (22-й этаж)
247 (21-й этаж)
241 (20-й этаж)
235 (19-й этаж)
229 (18-й этаж)
223 (17-й этаж)
217 (16-й этаж)
211 (15-й этаж)
205 (14-й этаж)
Огромная просьба!!! Обратите пожалуйста внимание на возникающие звуки (резонанс) в стояке холодной воды при открытии кранов холодной воды у Вас в квартире. Возможно, это у Ваших соседей сверху или снизу (должно быть слышно, что это рядом). Причина подобных крайне неприятных звуков - вышедший из строя редуктор давления (точнее, мембрана в нем). Скорее всего, речь идет о штатном редукторе, который Вам достался еще от застройщика при приемке квартиры. Эта неисправность может быть быстро и весьма недорого устранена!